答:1.火灾报警控制器;2.消防联动控制器;3.消防电线.CRT图形显示系统;5.消防应急广播(用手比划线框,同时说出每个设备的名称,答对1个得1分,总计5分)
答:先开主电源,再开备电源,然后开集中供电电源主电,最后开集中供电电源备电。
答:先关集中供电电源备电,再关集中供电电源主电,然后关备电源,最后关主电源。
答:自检的作用:检查火灾报警控制器的报警功能是不是正常(指示灯、显示屏、声音);
答:两个电源都打开为主电工作,备电充电;主电关闭则主电故障,此时备电工作;备电关闭则为备电故障。(可从主备电源开关或者根据火灾报警控制机器电源指示灯来判断。)
答:查看电源的故障情况并说出故障的电源,再说出故障的处理(如:主电故障,手动打开主电;如备电故障,手动打开备电即可)
操作:分3种情况(1)主电备电都开启的情况下,表示主电工作,现在要切换成备电工作,关闭主电即可。(2)主电故障备电工作情况下,打开主电即可。(3)主电工作备电故障,先打开备电再关闭主电即可。(注:切换过程中注意不可把两个电源都关掉,切换完成后判断电源是不是满足要求。)
答:从五个方面回答(1.报警类型-火警;2.报警部位-1栋1层3区防火分区;3.报警时间-2014年9月17日10点26分38秒;4.报警原因-手动报警按钮报火警;5.处理方法)注:需要从液晶显示屏上把详细的细节内容代入并表达出来。
答:由交班人员填写交班时系统状态,由接班人员进行确认,双方签字,交接完成。
答:1)火灾报警信号:发出类似“消防车”的火警声、“红色”火警总指示灯亮、显示屏有“火警”的文字提示信息。
2)故障报警信号:发出类似“救护车”的故障声、“黄色”故障总指示灯亮、显示屏有“故障”的文字提示信息。
首先进行消音,在显示屏上查看报警信息(将报警信息读出来,例:这是在2014年9月17日10点26分38秒1栋1层3区防火分区发生的手报报火警),派人去现场(将显示屏上的具体地点代入,例1栋1层3区防火分区)确认,根据现场情况做操作:
(1)如果是误报警:①查明误报警原因(手报通常是因为人为按下,烟感通常是下面有人抽烟,温感通常是周围有高温物体)②现场做处理 ③将控制器进行复位 ④做好记录工作。
(2)如果是真火情:①通知控制室人员将火灾报警控制器打到自动允许状态②拨打119电话,派人做好迎接消防车的准备 ③汇报领导,启动应急预案 ④启动应急广播,通知有关人员疏散或自救 ⑤观察火灾报警控制器上相应的消防设施有无启动,若没有启动可在多线控制盘和总线控制盘上手动启动,若仍无法启动则强制启动 ⑥待119人员到来应协助灭火 ⑦火灾扑灭后做好复位记录工作。
(1)首先进行消音,在显示屏上查看故障信息。②查明原因,如可以当场处理则处理后做好记录工作,再将控制器复位(2)如不可现场处理则先将其屏蔽,做好记录,汇报领导,请维保单位或工程修东西的人来维修,维修后解除屏蔽。
操作:将光标移动到“菜单”按3次“确认”键,再按要求查看有关信息;查询完毕后按“取消”键退出。(查询1分,退出1分)
答:根据图片判别所属火源类型:明火焰,高温物体,电火花,撞击与摩擦火花。中间明亮部分为电火花,产生的焊渣属于高温物体。
答:按材质分为四种:木质,钢质,钢木质,其它;按开闭状态分为两种:常开式防火门,常闭式防火门。(注:考场内橙色防火门为钢质、常开式防火门)
一步降安装在防火分区上。火灾报警后,直接下降至地面,并向火灾报警控制器反馈信号。
两步降安装在疏散通道上。当一个探测器(烟感)报警后下降至地面1.8米处停止,等到另外一个探测器(温感)报警后,卷帘再继续下降至地面,并向火灾报警控制器反馈信号。
答:①安装的地方不同:防火阀装在空调系统及通风系统上,排烟防火阀装在排烟系统上。②动作温度不同:防火阀是温度达到70℃时自行关闭,排烟防火阀是温度达到280℃时自行关闭。
墙上型疏散指示标志,箭头应该指向最近的出口(右边);应安装在距地面1m以下。
一是按下应急照明灯的试验按钮,检查在断电情况下是否开启(亮灯);表示该应急照明灯是好的。
二是拔掉应急照明灯的插销,检查在断电的情况下是否开启(亮灯);表示该应急照明灯是好的。
①查看周围有无障碍物,有的话及时清洗整理 ②按下释放器的红色按钮让门释放,看门能否自行关闭,防火门最后无法完全关闭,说明闭门器功能异常 ③手动关闭防火门,查看其密闭效果,发现门一侧有较大缝隙,说明其密闭效果不好 ④门关上后至火灾报警控制器上看有无反馈信号 ⑤由于该门是单扇门,无顺序器,故不用检查 ⑥手动打开防火门,最后能吸住且拉不动,说明释放器功能是好的 ⑦将火灾报警控制器打到手动允许状态,手动输出遥控信号看防火门的关闭效果及是否有反馈信号 ⑧将火灾报警控制器打到自动允许状态,分别触发两个火灾探测器,看防火门的关闭效果及是否有反馈信号。
②手动操作方法:1)找到设在卷帘的一条圆环式铁锁链2)会操作下降和卷起;
④将火灾报警控制器打到手动允许状态,手动输出遥控信号看卷帘是否下降并反馈;
⑤将火灾报警控制器打到自动允许状态,分别触发两侧的火灾探测器,看卷帘是否下降并反馈。
温控释放装置:温度上升到某些特定的程度时,温控释放装置的感温原件破裂,松开卷帘的刹车键,卷帘靠自重下降。
1)乱拉电线)使用大功率电器-立即整改3)高温物体离可燃物体太近-立即整改
答:①没问题的直接打√,有问题的打×,并在备注栏写明具体问题及处理情况;②巡查人员注明时间并签名,交由主管人员审核签字。
答:快速响应喷头(玻璃球比较细),特殊响应喷头(玻璃球比较粗,看文字T-ZCTK),标准响应喷头(玻璃球比较粗,看文字ZCTK)
答:一次性玻璃击碎型,复位需更换同规格玻璃。可复位重复使用型,用专用工具(吸盘摁进去再拉出来)复位或者使用复位钥匙复位。
答:现场分机拿起或手柄电话插入插孔,电话总机立即响应,总机和分机可以通线.问:总机呼叫分机方法
②准确说出发生火灾地点和着火部位③简要说明着火物性质、火势情况、有无人员被困④留下姓名和联系方式
答:1)将火灾报警控制器打到手动允许状态,总线制控制盘打到手动允许状态2)打开广播主机电源,打开广播分区器电源
4)根据要求选择“应急”或“线”开始广播(人工广播需拿起线)广播结束后复位,若为“应急”应调到“线”,调小音量,关闭监听,关闭广播区域,关闭两个电源。5
答:看指示灯、或者控制方式开关的钥匙判断,控制方式分自动允许和手动允许两种。
2)按下对应设备的启动按键,启动指示灯亮表示启动命令已经发出,10秒后如果启动指示灯和反馈指示灯都长亮表示有反馈,等待10秒后反馈指示灯不亮而启动指示灯闪烁表示无反馈。
答:1)设置火灾报警控制器处于手动允许状态,设置总线控制盘处于手动允许状态
2)按下对应设备的启动按键,启动指示灯亮表示启动命令已经发出,10秒后如果启动指示灯和反馈指示灯都长亮表示有反馈,等待10秒后反馈指示灯不亮而启动指示灯闪烁表示无反馈。
3)停止,按下对应的停止按键,设置总线控制盘处于手动禁止状态。四区实操题目23.5分
使用手提式灭火器扑救初期火灾 5分选好灭火器后拿着灭火器边演示边说明步骤,步骤不能颠倒
①正确选择灭火器类型(根据要求选择正确的灭火器,同时说明灭火器的名称和适合使用的范围。水基型:清水灭A类固体火灾、泡沫灭A类固体B类液体火灾;干粉:BC类碳酸氢钠灭B类液体C类气体和电类火灾、ABC类磷酸铵盐灭A类固体B类液体C类气体和电类火灾;二氧化碳灭B类液体C类气体和电类火灾)②将灭火器提至距着火物5-6米处,选择上风方向
7个检查步骤:(1)检查是不是过期(看标识,标识不清楚的都回答过期;干粉和
火器可见部位防腐层是否完好,无锈蚀(锈蚀超过1/3报废,不超过的不合格)(6)检查灭火器可见零部件是否完整、有无松动、变形、锈蚀和损坏(7)检
答:箱体、消火栓按钮、水枪、水带、栓阀(消防卷盘)。2.室内消火栓的使用方法?(边说边做)答:两人操作分四步:①打开箱门,必要时可以击碎玻璃②按下箱内消火栓按钮,启动消防专用水泵③取出水枪,拉出水带,同时把水带接口一端与消火栓接口连接,另一端与水枪连接,在地面上拉直水带,一人紧握水枪对准起火部位④另一人按开启方向缓慢开启栓阀⑤复位
答:一边指一边说。湿式报警阀、延迟器(缓冲,减少误动作)、水力警铃(声报警)、压力开关(启泵,报警)、水流指示器(报警,将水流信号转化为电信号)、信号蝶阀(平时常开,维修时关闭并反馈)
答:(1)检查水流指示器、压力开关、水力警铃、报警阀的动作是不是正常(2)检查配水管道是否畅通(3)检查最不利点处的喷头工作所承受的压力是不是满足要求。
答:(1)开启末端试水装置,出水压力不应低于0.05Mpa(2)水流指示器、压力开关、水力警铃、报警阀应动作。(3)开启末端试水装置后5min内,应自动启动消防水泵。
平台声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
